Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Trị số trở điện đèn đường led tiết kiệm điện

hoaquynh1992

Nhân Viên
Tham gia
20/2/22
Bài viết
306
VNĐ
0
Thi công đóng cọc tiếp địa cột đèn đường led

Đào rãnh tiếp địa bảo đảm độ sâu theo có thiết kế.

Dây tiếp địa trước lúc rải phải được nắn thẳng. Cọc tiếp địa đc đóng trực tiếp xuống rãnh sau khi đã đạt độ sâu, dùng máy hàn hàn dây tiếp địa vào đầu cọc.

Lấp đất rãnh tiếp địa: đất lấp rãnh dây tiếp địa không được lẫn đá, sỏi, tạp chất. được tiến hành lấp từng lớp dày từ 15-20 cm, tuới nước và đầm kỹ. yêu cầu về đất đắp và công đoạn tiến hành đắp rãnh tiếp địa như đắp móng cột. các rãnh tiếp địa sau khi đắp đất đến mặt đất khởi thuỷ và đầm chặt, ta tiến hành tưới đẫm nước để giữ ẩm cho đất; đảm bảo trị số điện trở của đất như đất nguyên thuỷ.

Trị số điện trở tiếp địa đạt yêu cầu so với thiết kế, đèn đường led khi đo những chỗ đứng không đảm bảo trị số điện trở theo nhu yếu, nhà thầu sẽ báo cơ quan có thiết kế, chủ đầu tư chi tiêu biết để triển khai bổ sung tiếp địa đến khi đạt chỉ số điện trở được cho phép.


Lắp đặt tủ điện:

Tủ điện đc kiểm tra trước lúc đặt vào các vị trí. Sử dụng công nhân điện bậc cao đấu nối theo đúng sơ đồ nguyên lý, phân lộ và phân pha chiếu sáng theo hồ sơ có phong cách thiết kế. chú ý kiểm tra các chỗ đứng đấu nối, tránh tình hình tiếp xúc điện kém và chạm chập.

Đấu nối, check toàn tuyến:

Bảng điện cửa cột sẽ đc lắp vào bên phía trong thân cột ở trong phần đã được sắp xếp sẵn và đc lắp ngay ngắn, chắc chắn bảo đảm an toàn cho các bước quản lý và vận hành sau đây.

Xem thêm : đèn led pha

các điểm đấu nối cáp được công nhân kỹ thuật bậc 4; 5/7 triển khai. Đầu cáp đc bóc và ép các loại đầu cốt theo đúng tiết diện cáp (Được ép chặt bằng kìm chuyên dùng)

các điểm nối cáp được đấu đương nhiên và trước lúc đấu lên đèn được check thông mạch bằng đồng hồ vạn năng, kiểm tra cách điện cáp bằng Megomet.

hệ thống tiếp địa sau khi lắp đặt hoàn hảo, đc thí nghiệm tiếp địa trải qua các Chuyên Viên về an toàn điện. Dụng cụ là máy đo Teromet chuyên dùng.


sau khi khối hệ thống đc đấu nối hoàn thiện sẽ được đóng điện bằng nguồn điện của trạm theo được thiết kế hoặc bằng nguồn máy phát và kiểm tra độ rọi bằng Luxmeter. trước khi đấu nối với nguồn điện thì nhà thầu sẽ phải phối với chủ chi tiêu làm việc có đơn vị điện lực địa phương trong các việc xin phép cấp điểm đấu nguồn cao thế, hạ thế. Việc đấu nguồn sẽ chỉ đc tiến hành khi sở hữu sự được cho phép của đơn vị điện lực thông qua bản HĐ kinh tế tài chính đc ký giữa hai bên.
 
(X)

Top